Методика контроля подвесной фарфоровой изоляции ВЛ и РУ



Методика основана на зависимости силы света ПЧР на изоляторе от величины напряжения, приложенного к нему. При напряжении выше порогового значения, соответствующего возникновению разрядов, сила света пропорциональна пятой степени от величины напряжения. Поэтому небольшие перераспределения напряжения вдоль гирлянды, связанные с наличием нулевых изоляторов, приводят к резкому увеличению силы света ПЧР или к их возникновению

При обнаружении ПЧР на ближних к проводу изоляторах производится определение силы света одним или несколькими указанными ниже способами: визуально, снижением порога чувствительности; сравнением силы света ПЧР и порогового источника света.

Целесообразно пользоваться тремя градациями визуальной оценки силы света ПЧР:

– "низкая" (или отсутствует) – соответствует нормальному состоянию изоляции;

– "средняя" – соответствует наличию количества нулевых изоляторов в гирлянде, незначительно снижающего ее надежность и не требующего срочного ремонта;

– "высокая" – соответствует предаварийному состоянию гирлянды.

Оценку силы света ПЧР можно производить путем снижения порога чувствительности прибора до исчезновения изображения ПЧР на экране. Порог чувствительности можно регулировать двумя способами: изменением диафрагмы входного объектива или изменением коэффициента усиления. Значение диафрагмы и положение, при которых ПЧР перестали регистрироваться на экране, записывают в протокол обследования.

При использовании ультрафиолетовых дефектоскопов DayCor и CoroCam сила света ПЧР определяется автоматически и выводится на экране прибора.

Оценку силы света ПЧР путем сравнения с силой света опорного источника света необходимо производить при оптимальном для наблюдателя коэффициенте усиления. Значение коэффициентов усиления и сигнала "Репер", диафрагмы записываются в протокол.

При наличии на изоляторах бликов от естественных или искусственных источников света используются следующие приемы выделения ПЧР на фоне помех (бликов):

– производят регистрацию в стробирующем режиме работы прибора, при этом яркость изображения ПЧР на экране пульсирует в соответствии с разностью частот импульсов питания дефектоскопа и повторения ПЧР, а яркость бликов остается неизменной во времени;

– регистрируют ПЧР со сменой мест наблюдения: при перемещении оператора изображения бликов "перемещаются" относительно изображения изоляторов, а изображение ПЧР не изменяет своего места расположения на изображении изолятора;

– используют при регистрации светофильтры УФС, СС, СЗС: при этом яркость бликов снижается, а яркость ПЧР остается почти неизменной.

Наличие нулевых изоляторов определяют после проведения контроля представительной выборки (не менее 20 гирлянд изоляторов) и определения среднего уровня силы света ПЧР, I СР, при данных внешних условиях (температура, относительная влажность, давление воздуха, наличие или отсутствие осадков). В дальнейшем, контролируемым параметром является превышение света ПЧР, I, у каждой конкретной гирлянды над средним уровнем I СР или их отношение.


Дата добавления: 2016-01-06; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!